Кухня уже установлена, отверстие в столешнице сделано. Вызвала газовщика, а он отказывается подключать газовую плиту. Сказал что у меня нарушения, но вел себя не очень вежливо и я не поняла, что мне делать.
Можно ли в моем случае подключить варочную панель ? Что вы мне посоветуете ?
Как правильно подключить газовую варочную панель.
Правила форума
Запрещено размещать рекламу услуг и товаров!
Запрещено размещать рекламу услуг и товаров!
- Александр
- Администратор
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 20:19
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Как правильно подключить газовую варочную панель.
Судя по фото, ваш кран располагается ниже нормы. По СНиП кран должен быть на высоте 1,5-1,6м от пола. В таком случае бы нарушения не было.
В вашем случае я вижу только один выход, переварить ответвление с газовым краном на другую сторону. И расположить его на правильной высоте от пола.
В вашем случае я вижу только один выход, переварить ответвление с газовым краном на другую сторону. И расположить его на правильной высоте от пола.
Re: Как правильно подключить газовую варочную панель.
В таком случае не будет проблемой то, что стояк будет пересекаться с газовым шлангом ?Судя по фото, ваш кран располагается ниже нормы. По СНиП кран должен быть на высоте 1,5-1,6м от пола. В таком случае бы нарушения не было.
В вашем случае я вижу только один выход, переварить ответвление с газовым краном на другую сторону. И расположить его на правильной высоте от пола.
- Александр
- Администратор
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 20:19
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Как правильно подключить газовую варочную панель.
Это действительно не очень хорошо, некоторый период времени в таком случае Мосгаз даже отказывался подключать технику. Потому что шланг в месте соприкосновения со стояком становится уязвимым. И установка диэлектрика теряла смысл.В таком случае не будет проблемой то, что стояк будет пересекаться с газовым шлангом ?
Но проблема с пересечением газового шланга и стояка решается двумя способами:
- или шланг обматывается изолентой в возможном месте соприкосновения,
- или покупается шланг с защитной оболочкой.
Повторюсь, я считаю, в Вашем случае это самый разумный выход.
Можем конечно это избежать, и приварить трубу сверху, над ящиками кухни, провести ее налево, за плиту и опуск вниз сделать по левую сторону от плиты.